活性炭过滤器详细工艺说明
1 M7 p( |' w0 b% P& X3 B6 a3 V8 ]6 ~# K' v0 Y1 H
一、控制说明:+ R. f+ i7 M( ^! B- j# M
活性炭过滤器共3台,两用一备。/ I1 D3 k9 s% \" I e, k6 ^
二、活性炭过滤器运行和反洗操作! f: B; }! }+ J
1.1 运行
- f9 o$ k& a1 q% a过滤器在运行前必须排掉顶部空气,打开排气阀及进水阀,逐渐调节流量,当水从排气管中排出时,立即打开正洗排水阀,关闭排气阀,进行正洗,至出水合格后,打开出水阀,关闭正洗排水阀转入运行。把流量控制在设计规定的产水量内,通常运行流速在8-10m/h左右,即流量为80m3/h水自上而下通过滤层。当过滤器滤层水头损失比清洁水滤料层增加0.05Ma左右时(也可采用时间控制)即在计算机上可以设定过滤器可以运行的时间(可调),当该过滤器在一周期内累计运行的时间达到计算机上设定的时间,该过滤器则停止运行,准备反洗,即关闭该格过滤器的进水阀和出水阀,打开排气阀。停止运行开始反洗。 9 b5 B- r# b; [5 h$ {2 I
1.2活性炭过滤器反洗顺序$ j* g6 Q- |# }( j# V) }8 \- G# w
(1)、松滤料:(过滤器开始反洗时反洗水池的液位必须有足够的水位)。
$ a8 D Q6 y2 f打开反洗进水阀、反洗排水阀和排气阀,启动反洗水泵调节流量后开始反洗(3-5分钟),反洗后关闭反洗水泵和反洗进水阀。- Y- I4 s! n l! ^! f- `6 _. }
(2)、排水:打开反洗排水阀和正洗排阀及排气阀,排水至滤层上10CM处关闭正洗排水阀。
9 f+ Y! a; F' P, ~& [- Z4 n" s( F(3)、空气擦洗:打开排气阀、反洗排水阀、罗茨风机,缓慢打开进气阀进行空气擦洗,2-5分钟后关闭进气阀(根据进水情况,如浊度不大反洗时可不用压缩空气搅拌)% P% Q+ ~9 g5 g7 |
(4)、反洗:打开排气阀和反洗排水阀及反洗进水阀,启动反洗水泵调节流量后进行反洗,反洗至排水清澈关闭各阀门。. v9 n# Q& f3 }5 C. p" k
(5)、静置:打开排气阀、反洗排水阀,关闭其它阀门,让过滤器内的填料沉降5-10分钟。
1 _, k8 j5 P8 I( ~5 s& o(6)、灌水:打开排气阀、进水阀,待罐体充满水排气管中有水溢出。+ I& L2 b: V, C7 x. d; n u6 Q" o& Y) g! [
(7)、正洗:打开正洗排水阀和进水阀,待正洗至排水清澈投入运行或停机备用。 " i# Y& a. O0 `: f
) X; m! b# `1 @' z+ L
( A2 ^3 ]% j1 y5 H2 ~5 Y. r
I5 |/ X2 P! Y4 F) X7 u% u5 v3 X活性炭过滤器程控步序表(表一)
3 P& i$ O$ v+ {, Z5 m 状态 运 行 反洗 备用/ v8 |8 k2 \: G' V0 |5 E
运行步骤 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 S! Y" m& T" S: c/ J& R1 s 步序 灌水 正洗 运行 松滤料 排水 气擦洗 反洗 静置 灌水 正洗 停机+ p9 A/ ^: N' x0 H& b: l
泵阀
# \8 L! S% [2 o/ {! o7 U状况表 反洗水泵 ○ ○
2 {% E0 u0 V; D2 A; q5 p% x 进水阀 ○ ○ ○ ○ ○
. ?" Z M4 x: e 出水阀 ○ $ F9 r) E. z* m% b9 P
反洗进水阀 ○ ○ 0 f# j5 o v# d% d m- j: X
正洗排水阀 ○ ○ ○
# G9 j4 e* i" m' N 反洗排水阀 ○ ○ ○ ○ ○
5 L8 D- B s) j' `7 G% S 进气阀 ○
' c4 ^- ^. L( G3 Q5 O 排气阀 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
* H- P7 U5 m/ j6 Y 罗茨风机 ○ / k& L( m% ^6 Q1 C" G
时间 5-10s 5-10min 12-24hr 3-5min 5-10min 2-5min 10-15min 5-10min 5-10 min 3-5min
, _% i. j/ S/ k2 @+ G运行流速 8-10 m3/m2.h 8-10 m3/m2.h 8-10 m3/m2.h 35-45 m3/m2.h 1.5 Nm3/m2.min 35-45 m3/m2.h 8-10 m3/m2.h 8-10 m3/m2.h ( @0 M- ?9 x }7 B
备注 1、正常运行时,第10步“正洗”结束后直接转入第3步“运行”。; Y# Q2 v3 W& {$ z
2、活性炭投运后,接收到工艺停机命令,停机;或活性炭周期(运行时间控制)终点到达,反洗。" \( [, j. J# n4 |/ c