表2.8-1 拟建项目废气处理装置一览表# |& p1 w% R4 Y, ]7 C* j4 I
车间 污染源 设计风量 处理装置 活性炭装填量 排气筒
: B _2 g f- a. X6 C9 x生产车间 不含氯工艺废气 20000m³/h 碱洗+RTO装置+碱洗 / P1
+ n3 c" |& T5 s! R 含氯工艺废气 5000 m³/h -15℃冷凝+活性炭吸附脱附(三吸一脱)) 1.25t/个 P2! x( h$ x) `6 q1 E5 H
生产车间一空间换气 40000m³/h 碱洗+活性炭吸附 2.0t P37 a5 M7 k9 Q' D4 S
生产车间二空间换气 30000m³/h 碱洗+活性炭吸附 2.0t P4
4 C5 ?. d7 N9 H( O8 o7 X 生产车间一喷雾干燥粉尘 9000 m³/h 袋式除尘+水喷淋+除雾器+活性炭吸附 1.6t P5' i! s; C# A, `8 g- x2 L* I7 t
生产车间二喷雾干燥粉尘 9000 m³/h 袋式除尘+水喷淋 / P6% O! z& J z' e0 |, J5 [
罐区 不含氯溶剂的储罐 1000 m³/h 碱洗+水洗+RTO装置+碱洗 / P1- q% r) j) v) g' L( v
二氯甲烷储罐 5000 碱液喷淋+活性炭吸附脱附(三吸一脱) / P2
- t4 `& H: H, e8 d0 M危废间 储存桶、罐 1000 m³/h 水洗喷淋+UV光解+活性炭吸附 0.4t P7# M/ d6 b. q% |
污水处理站 调节池、混凝沉淀池、厌氧池、污泥池等 5000m³/h
5 E( l) B5 p% m! `' d. e" g! d 厌氧罐 -- 火炬燃烧后排放 / /
* \* K2 y" W e2 a+ {) k$ f+ x甲类仓库 液体有机物料 5000 碱液喷淋+活性炭吸附 1.0t P85 |3 s. |, H* q& X( y3 r
科研楼 检验室 8000m³/h 碱液喷淋+活性炭吸附 0.8t P9
! P; z6 P) b* x8 T( {生产车间 干燥锥、粉碎包装粉尘等 / 设备自带袋式除尘后排入空调洁净系统 / /, v/ V* C7 K1 c; y8 t; f5 N$ Y0 t
本项目有组织废气处理流程图见图2.8-1。
# R0 o" n8 V2 \. s3、处理措施+ t7 E" t# Q& X0 D8 A3 ]+ _) O
(1)工艺废气和溶媒回收废气:不含氯废气不凝气和不含氯的罐区废气经RTO尾气处理系统(碱洗塔+除雾器+RTO+冷却器+碱洗塔)处理后经29m排气筒(P1)排放;排气筒参数:高29m、内径0.8m,风量为1.5万m3/h。' u% X5 E5 R; s, u3 l
(2)含氯工艺废气和二氯甲烷储罐废气单独收集经-15℃冷凝+活性炭吸脱附(三吸一脱)处理后经29m排气筒(P2)排放。活性炭吸附罐单罐装填量为1.25t,碘值≥1050。排气筒参数:高29m、内径0.6m,风量为1.0万m3/h。
Z R0 a' p) i: R `! K! K) I8 @ n(3)车间低浓度有机废气经碱液喷淋+活性炭吸附处理后分别经29m排气筒(P3~P4)排放;车间一排气筒P3参数:高29m、内径0.9m,风量为4万m3/h;车间二排气筒P4参数:高29m、内径0.8m,风量为3万m3/h。活性炭吸附罐单罐装填量为2t,碘值≥1050。
+ T; j+ e: [4 p X# o, o(3)1#喷雾干燥塔废气经袋式除尘+水膜除尘+除雾器+活性炭处理后经29m排气筒P5排放。排气筒P5参数:高29m、内径0.5m,风量为9000m3/h。! X4 Y% e& h# {$ [; J8 y
2#喷雾干燥塔废气经袋式除尘+水膜除尘处理后经29m排气筒P6排放。排气筒P6参数:高29m、内径0.5m,风量为9000m3/h。
& v4 H1 N! p# y' Z- x! Y- H& }(4)污水处理站废气和危废库废气经水洗喷淋+UV光解+活性炭吸附处理后经29m排气筒(P7)排放;排气筒参数:高29m、内径0.4m,风量为8000m3/h。活性炭吸附罐单罐装填量为0.8t,碘值≥1050。
6 m& J/ c: ?; w5 _1 l(5)甲类仓库经碱液喷淋+活性炭吸附处理后经29m排气筒(P8)排放;排气筒参数:高29m、内径0.4m,风量为5000m3/h。活性炭吸附罐单罐装填量为1t,碘值≥1050。
3 G" Z- w8 d. C+ ?5 N% D v- n8 C(6)质检楼废气经碱液喷淋+活性炭吸附处理后经29m排气筒(P9)排放;排气筒参数:高29m、内径0.4m,风量为8000m3/h。活性炭吸附罐单罐装填量为1t,碘值≥1050。